刻骨铭心的故障,,连着干了4天才弄好
故障现象:支持变频器一动手柄就报SHORT CIRC
变频器型号:ACS800-04-0320-3
故障代码:2340电机电缆或电机短路。逆变器IGBT短路。检查电机;检查电机电缆;检查电机电缆不含有功率因子数校正电容器或浪涌吸收器
处理过程:首先用万用表二极管档测量变频器输出端U.V.W和R+,R-之间的数值与正常的开闭机数值一样,测量电机和电机电缆正常,拆开变频器未发现有明显的凝露等潮湿现象,也没有打火痕迹。怀疑AINT板有问题,换上新的AINT板故障依旧,将变频器大拆,更换了3个新的IGBT,将变频器装好后测量二极管特性正常,上电后观察直流母线电压也正常(570V)左右,但变频器频繁报ID MAGN REQ(需要对电机进行辨识),怀疑RDCU板有问题将支持和开闭的RDCU板互换,ID MAGN REQ转移到开闭机上,支持机虽然不报ID MAGN REQ了,但是一动手柄就报7113(制动斩波器IGBT短路),更换了新的RDCU板并更改了功率,让机修的将电机脱轴,准备做自学习,一做自学习就报2340,用万用表测量输出端未发现异常,怀疑电流互感器有问题,将外侧2个互感器更换后还是不行,将所有的互感器都换了,在装电容的时候,不小心打了点火,装完后测量U相IGBT已经短路。因为没有新的IGBT,在三个换下来的IGBT中,拿了一个旧的测量不出好坏,只能判断未被击穿的换上,再将制动斩波器的3个IGBT和制动斩波板ABRC都更换了。外部测量未发现问题,一做自学习还是报2340,观察2.33为1,又是U相有问题,只好将剩下的2个旧的IGBT找了一个换上,外部测量无问题后上电,本地脱开电机线试车正常,接上电机线做了起升电机的自学习,本来想做起升和行走的共享运动但没成功,老报CHANG MOTOR,重复了好几遍还是不行,状态字过不去,估计是哪个参数(可能是DI输入设置的)不对,只好做用户宏切换,参数做好后,开环试车正常,闭环时报7301,发现编码器卡没插好,插好后7301故障消失但动车就报7113,复位后还报,将ABRC板换成原来的,动车没再报故障。
故障分析:2340是类似于安川的PUF故障,多是因为变频器内部潮湿造成,虽然有时候潮湿现象并不明显。但没有安川那样明显的故障表现比如IGBT炸裂等。另外由于没有专业的检测工具,只能用数字万用表大概测量IGBT的好坏,又由于ACS800-0320的变频器很大,更换IGBT需要将很多东西拆下,更换一个IGBT需要3个小时左右,给维修工作带来了很多的不方便,一般出现2340,维修需要由简入难,先测量输出端子的二极管特性,和电机、电缆的特性。再尝试更换AINT板,都不行只能将IGBT换成新的了。如果还不行再检查相关接线,再拆装过程中一定要仔细,尤其是在装回去的时候最好装一点,量一点,因为在这次A6的维修过程中就出现了好几次装好变频器后测量不正常,在拆开发现装配过程中有错误的地方比如直流母线进APOW板的小线很容易被忽略,压线螺丝拧的不好就造成直流母排短路,直流排的螺丝没拧好拧在绝缘板上照成开路,电容组残余电流很多未放完容易打火等各种现象。另外因为这次更换的RDCU板的版本是7421,而原来的是7401,造成共享运动参数设置时有点小问题,加上我们公司常用用户宏切换,只能放弃这次共享运动的设置实验。等有机会再仔细做一次。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(bruce2020) 真诚感谢!
    pretco123
    不为失败找理由,只为成功找方法
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 2483 个
    工控威望: 1779 点
    下载积分: 83699 分
    在线时间: 1527(小时)
    注册时间: 2008-04-15
    最后登录: 2024-12-27
    查看pretco123的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-04-29 11:04
    真牛了,是我们公司直接买新的了。
    lch8478
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 330 个
    工控威望: 428 点
    下载积分: 1273 分
    在线时间: 273(小时)
    注册时间: 2016-07-13
    最后登录: 2024-11-14
    查看lch8478的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-04-29 12:52
    在哪抄来的,原创作者发出这个帖子没有10年也有8年了
    anlyl2014
    大吉大利
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 983 个
    工控威望: 8885 点
    下载积分: 10484 分
    在线时间: 927(小时)
    注册时间: 2014-05-23
    最后登录: 2024-12-29
    查看anlyl2014的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-04-29 13:10
    哈哈!历害了,菜鸟电工敢拆变频器电路板??
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    电工+工控
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 517 个
    工控威望: 609 点
    下载积分: 734 分
    在线时间: 1639(小时)
    注册时间: 2010-03-19
    最后登录: 2024-12-29
    查看电工+工控的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-04-29 13:16
    大师和菜鸟的区别就两个字《仔细》
    莫凡nice
    要么安于现状,要么改变现状,改变的总是要付出。在哪个层次都是
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 41 个
    工控威望: 132 点
    下载积分: 1104 分
    在线时间: 16(小时)
    注册时间: 2019-04-21
    最后登录: 2020-09-28
    查看莫凡nice的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-04-29 15:54
    慢工出细活
    泰山之石
    A
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 2239 个
    工控威望: 2472 点
    下载积分: 11652 分
    在线时间: 914(小时)
    注册时间: 2008-11-12
    最后登录: 2024-12-26
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-04-29 16:22
    还好你有配件换,不用确认一个买一个。感觉你是开维修的才能有这许多的配件。要不然公司备这么多配件是否能买台新的呢?即便不备这许多配件,你怎么能确定买回来的配件换上就能用?只能说明你是高手,要不就是照搬的。
    wul2.4g
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1958 个
    工控威望: 2156 点
    下载积分: 48665 分
    在线时间: 556(小时)
    注册时间: 2009-07-30
    最后登录: 2024-11-18
    查看wul2.4g的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-04-29 19:35
    算你厉害!我没有把握是决对不搞的,又搞坏这么多IGBT,钱啦!!在公司上班就这样,搞好了是你的本份,搞坏了那可都是你的责任,所以要么买新的,要么送修!
    往事如风
    科技改变制造
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 11309 个
    工控威望: 18687 点
    下载积分: 12467 分
    在线时间: 2700(小时)
    注册时间: 2013-01-31
    最后登录: 2024-12-28
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-04-29 19:46
    现在就算你会修变频器也没法让你涨薪,建议有这点精力还是学习PLC编程吧。变频器不是返厂维修我司是都不会用的(一般的维修点都是程咬金三板斧,缺少检测设备,修好特性也变了,弄不好会给使用方造成更大损失)
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(bruce2020) 热心助人!
  • 三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    hbsylsq
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 179 个
    工控威望: 341 点
    下载积分: 1059 分
    在线时间: 254(小时)
    注册时间: 2011-02-17
    最后登录: 2024-12-24
    查看hbsylsq的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-05-01 12:54
    引用
    引用第8楼往事如风于2019-04-29 19:46发表的  :
    现在就算你会修变频器也没法让你涨薪,建议有这点精力还是学习PLC编程吧。变频器不是返厂维修我司是都不会用的(一般的维修点都是程咬金三板斧,缺少检测设备,修好特性也变了,弄不好会给使用方造成更大损失)

    同感,你说的太对了
    shcaoxianyon
    你的观望俺的希望
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 805 个
    工控威望: 1139 点
    下载积分: 4185 分
    在线时间: 394(小时)
    注册时间: 2009-03-24
    最后登录: 2024-12-25
    查看shcaoxianyon的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-05-01 13:21
    真有时间啊,坏了就换啊     
    hxjgkr
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 27 个
    工控威望: 119 点
    下载积分: 516 分
    在线时间: 51(小时)
    注册时间: 2016-11-24
    最后登录: 2024-11-13
    查看hxjgkr的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2019-05-06 10:23
    学习了楼主真有耐心。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go