各位大神遇到个难题请大家帮忙。
我用了一个FX3GA的PLC读了一个拉力计的数值32位的
我的寄存器用了2个,是D160 D161
D160显示52,D161显示198.我在PLC的软元件监控浮点数显示为0034  00C6.十六进制。
用计算器换算后为13.510.
请问在PLC中如何计算得到最后的数值13.510
在线等请求各位大神。
工控人加油
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1003 个
工控威望: 2681 点
下载积分: 22481 分
在线时间: 275(小时)
注册时间: 2013-03-30
最后登录: 2024-11-26
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-22 21:12
我自己已经解决,犯傻了,谢谢大家
工控人加油
haveyou
以科技为动力,以质量创发展。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 281 个
工控威望: 449 点
下载积分: 424 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2018-09-14
最后登录: 2024-11-15
查看haveyou的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-06-11 12:00
加减乘除一下