各位大神遇到个难题请大家帮忙。
我用了一个FX3GA的PLC读了一个拉力计的数值32位的
我的寄存器用了2个,是D160 D161
D160显示52,D161显示198.我在PLC的软元件监控浮点数显示为0034 00C6.十六进制。
用计算器换算后为13.510.
请问在PLC中如何计算得到最后的数值13.510
在线等请求各位大神。
工控人加油
分享
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1002 个
工控威望:
2680 点
下载积分:
22469 分
在线时间: 274(小时)
注册时间:
2013-03-30
最后登录:
2024-11-06
查看工控剑侠666的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-04-22 21:12
全看
|
小
中
大
我自己已经解决,犯傻了,谢谢大家