用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
做个简单程序,测试了一下FX3SA的输入输出响应时间
上一主题
下一主题
菜鸟入行
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1379 个
工控威望:
1557 点
下载积分:
3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间:
2017-09-01
最后登录:
2024-06-11
查看菜鸟入行的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-04-13 17:03
只看楼主
|
小
中
大
根据手册,输入点和输出点的响应时间大概是10MS
我把FX3SA-14MR-CM的前4个输出点,接到前4个输入点上
然后检查了一下,合计的最大响应时间是16ms
晶体管MT型的应该会更短些
FX3S测试XY响应时间.rar
(158 K) 下载次数:93
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(金秋来)
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
分享
hefq
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
616 个
工控威望:
811 点
下载积分:
1928 分
在线时间: 1524(小时)
注册时间:
2008-07-03
最后登录:
2024-12-18
查看hefq的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-04-13 18:21
只看该作者
|
小
中
大
D8020可改输入响应时间
分享
加勒比海带
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2236 个
工控威望:
1837 点
下载积分:
6902 分
在线时间: 64(小时)
注册时间:
2021-07-19
最后登录:
2024-08-05
查看加勒比海带的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2021-11-12 09:47
只看该作者
|
小
中
大
看看,学习学习
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
做个简单程序,测试了一下FX3SA的输入输出响应时间
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问