根据手册,输入点和输出点的响应时间大概是10MS
我把FX3SA-14MR-CM的前4个输出点,接到前4个输入点上
然后检查了一下,合计的最大响应时间是16ms
晶体管MT型的应该会更短些
FX3S测试XY响应时间.rar
(158 K) 下载次数:93
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(金秋来)
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
分享
hefq
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
616 个
工控威望:
811 点
下载积分:
1928 分
在线时间: 1524(小时)
注册时间:
2008-07-03
最后登录:
2024-12-18
查看hefq的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-04-13 18:21
全看
|
小
中
大
D8020可改输入响应时间