spyx1928
浮躁的社会
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 646 点
下载积分: 715 分
在线时间: 137(小时)
注册时间: 2012-03-02
最后登录: 2024-12-21
查看spyx1928的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-19 20:52
最近有个项目用到FX5U系列,触摸屏用的是没有以太网接口的显控,请问一下是不是要加通讯模块,通讯线缆跟FX的一样的那
浮躁的社会
herenfu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 268 点
下载积分: 949 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2016-03-12
最后登录: 2024-12-08
查看herenfu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-19 21:23
485试试
secgo
玩多了就更不会玩了~
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67986 分
在线时间: 219(小时)
注册时间: 2009-03-06
最后登录: 2024-11-13
查看secgo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-03-20 08:08
FX5U也有通讯口的啊
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 302 个
工控威望: 430 点
下载积分: 1259 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2008-04-30
最后登录: 2024-12-11
查看fcq417的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-03-20 11:37
FX5U有内置485通信口,可以采用此通讯口连接触摸屏

plc编程学习,www.shuyanzdh.com
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
lltlgw
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 140 点
下载积分: 861 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2018-05-24
最后登录: 2023-05-30
查看lltlgw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-03-21 08:47
试试485
spyx1928
浮躁的社会
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 646 点
下载积分: 715 分
在线时间: 137(小时)
注册时间: 2012-03-02
最后登录: 2024-12-21
查看spyx1928的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-03-21 15:40
485我要跟从站,另一台5U的Plc通信呢
浮躁的社会
海你好咸
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 307 个
工控威望: 389 点
下载积分: 2758 分
在线时间: 198(小时)
注册时间: 2018-12-22
最后登录: 2024-12-20
查看海你好咸的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-03-21 20:47
那你只能再买个485ADP通信模块了
賞心悦目
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 351 个
工控威望: 1388 点
下载积分: 1667 分
在线时间: 869(小时)
注册时间: 2008-12-24
最后登录: 2024-12-22
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-03-21 23:53
引用
引用第5楼spyx1928于2019-03-21 15:40发表的  :
485我要跟从站,另一台5U的Plc通信呢

两个5U走以太网通信爽呆了,还有,反正是做项目,不差这点钱买个带网口的触摸屏吧,用以太网的触摸屏和PLC做项目跟用串口的做项目,我们开发人员方便很多。
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1459 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14975 分
在线时间: 429(小时)
注册时间: 2015-05-19
最后登录: 2024-12-11
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-03-22 12:15
5U本体支持485,可以扩展通讯版,看看显控的屏内置了三菱那些通讯协议,实在不行都走MODBUS
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.