471165265
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 534 个
工控威望: 774 点
下载积分: 797 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2016-01-01
最后登录: 2024-12-03
查看471165265的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-02-28 09:24
由于之前工程师选伺服选得功率太大。客户现场总是断皮带伺服都不报警,我是否可以在定位模式下把伺服力矩输出进行限制,太大伺服报警,这个如何设置,是否需要修改硬件参数
电子手
骨灰级电子爱好者,专业的工控、自动化设备维修,丰富的经验,能
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 149 点
下载积分: 459 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2011-07-16
最后登录: 2024-11-19
查看电子手的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-01 10:52
将过载等级适当设低则行。