用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱 FX2N 循环位移指令遇到问题 求大神解答
上一主题
下一主题
15250554801
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
48 个
工控威望:
143 点
下载积分:
915 分
在线时间: 38(小时)
注册时间:
2018-11-29
最后登录:
2022-03-23
查看15250554801的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-12-10 10:40
只看楼主
|
小
中
大
M0 MOV K0 Z1
FOR K18
M0 ROR D400Z1 K8
INC ZI
NEXT
程序大概是这样 监视时有几个寄存器的最高位为8 ,查了一下说明书应该是进位标志位M8022的问题
但是没有看懂,求大神解答
分享
陈梦瑶
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
43 个
工控威望:
125 点
下载积分:
523 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2018-12-08
最后登录:
2024-11-18
查看陈梦瑶的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-12-10 11:26
只看该作者
|
小
中
大
不是很明确你的问题
ror是循环右移指令,只针对bit位,将D400Z1的bit0到bit7位移到bit8到bitF
M8022不参与位移,而寄存器最高位要么为0要么为1
M8022的状态取决于D400Z1的bit7位状态
分享
mohong12345
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
44 个
工控威望:
105 点
下载积分:
4145 分
在线时间: 24(小时)
注册时间:
2018-12-08
最后登录:
2023-02-24
查看mohong12345的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-12-10 11:30
只看该作者
|
小
中
大
学习学习。😎
分享
15250554801
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
48 个
工控威望:
143 点
下载积分:
915 分
在线时间: 38(小时)
注册时间:
2018-11-29
最后登录:
2022-03-23
查看15250554801的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2018-12-10 11:37
只看该作者
|
小
中
大
D400-D417 写入的是一窜数据 我将他们都向右移8位 它们的内容不是都应显示为 00xx (其余的溢出) 但是其中部分寄存器的显示值是 80xx 这是我不明白的地方
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-22
查看sjm213的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2018-12-10 22:56
只看该作者
|
小
中
大
循环移位低位移至高位,并未溢出。
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(15250554801) 真诚感谢!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱 FX2N 循环位移指令遇到问题 求大神解答
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问