15250554801
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 143 点
下载积分: 915 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2018-11-29
最后登录: 2022-03-23
查看15250554801的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-10 10:40
M0     MOV K0 Z1
FOR   K18
M0     ROR D400Z1 K8
           INC ZI
           NEXT
程序大概是这样   监视时有几个寄存器的最高位为8 ,查了一下说明书应该是进位标志位M8022的问题
但是没有看懂,求大神解答
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-10 22:56


循环移位低位移至高位,并未溢出。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(15250554801) 真诚感谢!