sam029
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 183 点
下载积分: 3331 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2011-05-12
最后登录: 2024-10-28
查看sam029的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-04 14:31
    各位好 我有一台设备用的是三菱FX1N-40MT的PLC   PLC是06年的  我用D1008和D1010保存两个极限位置 这两个极限位置是靠机器运行自动检测出来 然后保存在D1008和D1010里面的 最近出现一个故障 这两个存储器里面的数据第一天检测出来保存进去了机器工作正常   然后下班断电 第二天上班来 这两个数据就没有了 全部丢失 机器不能运行 这是为什么?难道PLC的硬件出问题了?还是CPU板上那个超级电容坏了?麻烦哪位大神指导一下 谢谢
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1018 个
工控威望: 1840 点
下载积分: 242 分
在线时间: 1106(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2024-11-15
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-14 14:02
1n有掉电EEPROM保持区    D128—D255    M384—M511
    掉电电容保持区                D256—D7999  M512—M1535
[ 此帖被nightblueblu在2018-12-14 14:11重新编辑 ]
Your happiness is everything.