楼主  发表于: 2018-11-09 08:24
现有一 量程0~-3000pa  4-20ma差压变送器,使用200smartplc模拟量模块读取现场传回来的数值,现场差压变送器显示789pa    而我的程序计算回来的却是190pa,我程序内设置的最大量程为0,最小为-3000,模拟量最大27648,最小为5530,现场电流用表量过数值为20.9ma,超过20ma,这显然不对劲,有没有大神帮支个招。
yiyang1
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 448 点
下载积分: 1174 分
在线时间: 392(小时)
注册时间: 2012-11-11
最后登录: 2024-12-21
查看yiyang1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-09 08:50
一元一次方程
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(早起鸟有虫吃) 热心助人!
    wqing
    向同行们学习!
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 279 个
    工控威望: 456 点
    下载积分: 95895 分
    在线时间: 622(小时)
    注册时间: 2008-10-08
    最后登录: 2024-11-24
    查看wqing的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-11-09 09:13
    信号受干扰了
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(早起鸟有虫吃) 热心助人!
    风吹屁凉
    小菜鸟
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 310 点
    下载积分: 641 分
    在线时间: 13(小时)
    注册时间: 2018-10-29
    最后登录: 2024-12-16
    查看风吹屁凉的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-11-09 10:07
    数据反馈尽量用屏蔽的线 浮点运算4舍5入 用三十二位的表示 希望对你有帮助
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(早起鸟有虫吃) 热心助人!
    早起鸟有虫吃
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 97 个
    工控威望: 223 点
    下载积分: 3360 分
    在线时间: 57(小时)
    注册时间: 2017-08-15
    最后登录: 2024-10-23
    查看早起鸟有虫吃的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-11-09 11:02
    谢谢各位恢复,经多次试验电流,以及结合现场仪表,最终发现是由于仪表压力管道接反了,造成超量程现象。不过还是非常谢谢各位