求问差压变送器模拟量问题
上一主题
下一主题
早起鸟有虫吃
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
98 个
工控威望:
223 点
下载积分:
3360 分
在线时间: 57(小时)
注册时间:
2017-08-15
最后登录:
2024-10-23
查看早起鸟有虫吃的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-11-09 08:24
全看
|
小
中
大
现有一 量程0~-3000pa 4-20ma差压变送器,使用200smartplc模拟量模块读取现场传回来的数值,现场差压变送器显示789pa 而我的程序计算回来的却是190pa,我程序内设置的最大量程为0,最小为-3000,模拟量最大27648,最小为5530,现场电流用表量过数值为20.9ma,超过20ma,这显然不对劲,有没有大神帮支个招。
分享
早起鸟有虫吃
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
98 个
工控威望:
223 点
下载积分:
3360 分
在线时间: 57(小时)
注册时间:
2017-08-15
最后登录:
2024-10-23
查看早起鸟有虫吃的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-11-09 11:02
全看
|
小
中
大
谢谢各位恢复,经多次试验电流,以及结合现场仪表,最终发现是由于仪表压力管道接反了,造成超量程现象。不过还是非常谢谢各位