三菱FX3U-128M  PLC   加FX2N-2DA加FX3U-4AD模块,
4AD接的是4-20mA输入,程序如图不知道什么原因,就是没数值显示,接线没问题
,问技术支持说是选成了电压输入了,看说明没看明白,把1改成2-9都不行
请各位大师指点下
谢谢
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9680 个
工控威望: 8578 点
下载积分: 16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-20
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-11 12:40
你的程序不对,你的程序感觉象是2N-4AD的

FX3U-4AD  与 FX2N-4AD 缓存分配不一样的

FX3U-4AD的缓存看下图:


  