shengjieku
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 117 点
下载积分: 696 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2017-02-14
最后登录: 2020-09-12
查看shengjieku的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-03 20:49
图片:
图片:
图片:
USB-PPI通信电缆S7-200可以下载,但是同一根线,用在200SMART上就不能下载程序,选择的是PC/PPI通信,就是找不到CPU,200SMART的CPU固件是V2.3最新版,编程软件也是V2.3最新版,驱动都没问题,求高手指点!!!
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 716 个
工控威望: 910 点
下载积分: 43033 分
在线时间: 548(小时)
注册时间: 2014-04-04
最后登录: 2024-12-28
查看wenliang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-03 21:08
看网上评论说 你要通过网线把端口号设定好才能用USB-PPI通讯上的,不然只能用网线连接,我之前也想试一下,可是V2.3的软件一直装不上所以也就不了了之了。。。。
shengjieku
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 117 点
下载积分: 696 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2017-02-14
最后登录: 2020-09-12
查看shengjieku的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-09-03 21:22
之前都用网线把系统块设置好了,PC/PPI通信只需要设置站号,默认站号就是2,以及波特率,默认就是9600,这些是设置好的,并且系统块已经下载进去了,用USB-PPI通信线连接时,PLC也是打到STOP状态,但就是通信不上,找不到CPU,求之前通信成功过的赐教,小弟不胜感激!!!
精彩有我
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 150 点
下载积分: 1436 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2014-03-10
最后登录: 2024-10-13
查看精彩有我的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-09-04 08:25
S7-200 SMART CPU好像不支持使用USB-PPI通信电缆下载程序,只能通过以太网下载。
bdmogui
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 173 个
工控威望: 297 点
下载积分: 1151 分
在线时间: 604(小时)
注册时间: 2013-10-12
最后登录: 2024-12-28
查看bdmogui的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-09-04 08:33
com口只用来和人机界面通讯
yunan8818
QQ 182177828
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 257 个
工控威望: 404 点
下载积分: 1059 分
在线时间: 403(小时)
注册时间: 2016-03-11
最后登录: 2024-12-21
查看yunan8818的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-09-04 08:53
你这个线不行,必须得用西门子的原装线才可以,我试过的
楼主留言:
真诚感谢!我唯一不满足要求的就是西门子的原装线,找到答案了,是可以用USB-PPI线下载的,必须是原装线!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3025(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-28
查看guochunyi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-09-04 12:10
smart200系列,都用网线下载了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
yunan8818
QQ 182177828
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 257 个
工控威望: 404 点
下载积分: 1059 分
在线时间: 403(小时)
注册时间: 2016-03-11
最后登录: 2024-12-21
查看yunan8818的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-09-05 08:44
引用
引用第5楼yunan8818于2018-09-04 08:53发表的  :
你这个线不行,必须得用西门子的原装线才可以,我试过的



是的我用过的原装USB线没问题,你这个线是USB转串口再转ppi的,原装USB-ppi线才可以的,亲测过得
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 906 个
工控威望: 4297 点
下载积分: 832 分
在线时间: 242(小时)
注册时间: 2015-08-28
最后登录: 2024-12-28
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-09-05 08:58
S7-200SMART    ST系列CPU不支持PPI协议下载程序,ST系列CPU的485接口,用来和变频器,触摸屏等通讯的,楼主在给我发邮件时,我特询CPU是什么型号?
楼主留言:
ST20   或者ST30都不行,但是西门子S7-200 通信接口也是RS485,一模一样的通信接口,S7-200可以下载程序,S7-200SMART不能下载
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 906 个
工控威望: 4297 点
下载积分: 832 分
在线时间: 242(小时)
注册时间: 2015-08-28
最后登录: 2024-12-28
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-09-08 09:00
S7-200PLC可以用485上传,下载程序,而SMART的485端口只能和触摸屏或者传动装置等通讯,不能上传,
下载程序,这些是西门子定义的,建议多看看手册,多关注西门子平台提供的视频教材。
shengjieku
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 117 点
下载积分: 696 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2017-02-14
最后登录: 2020-09-12
查看shengjieku的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-09-10 14:45
韦春茂8042
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 114 点
下载积分: 632 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2017-03-20
最后登录: 2024-11-27
查看韦春茂8042的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-10-23 11:33
1CR40s 没有网口,485怎么下载程序,用USB/RS485通信线。
  • «