楼主  发表于: 2018-09-03 20:49
图片:
图片:
图片:
USB-PPI通信电缆S7-200可以下载,但是同一根线,用在200SMART上就不能下载程序,选择的是PC/PPI通信,就是找不到CPU,200SMART的CPU固件是V2.3最新版,编程软件也是V2.3最新版,驱动都没问题,求高手指点!!!
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 906 个
工控威望: 4297 点
下载积分: 832 分
在线时间: 242(小时)
注册时间: 2015-08-28
最后登录: 2024-12-28
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-05 08:58
S7-200SMART    ST系列CPU不支持PPI协议下载程序,ST系列CPU的485接口,用来和变频器,触摸屏等通讯的,楼主在给我发邮件时,我特询CPU是什么型号?
楼主留言:
ST20   或者ST30都不行,但是西门子S7-200 通信接口也是RS485,一模一样的通信接口,S7-200可以下载程序,S7-200SMART不能下载
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 906 个
工控威望: 4297 点
下载积分: 832 分
在线时间: 242(小时)
注册时间: 2015-08-28
最后登录: 2024-12-28
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-09-08 09:00
S7-200PLC可以用485上传,下载程序,而SMART的485端口只能和触摸屏或者传动装置等通讯,不能上传,
下载程序,这些是西门子定义的,建议多看看手册,多关注西门子平台提供的视频教材。