libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2357 个
工控威望: 2786 点
下载积分: 4422 分
在线时间: 1171(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-11-19
查看libin520的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-27 18:27
上银马达在上位机不发脉冲时受到干扰。机器上电。伺服使能。静静观察马达控制器的脉冲接收,发现当受到干扰时,脉冲不断的增加,几百上千的增加。干扰时有时无。在正常做货的时候也是会受到干扰。导致位置定位不准。干扰没有规律发生。一共三个马达都有同样的问题。旁边的几个三菱马达没有这种问题。上位机是OMRON  Nc433模块。目前做的对策是,给定位模块到控制器之间的连接线加屏蔽磁环。信号线接地。但是还是没有解决问题。三个马达控制都有独立的滤波器。接线端子离开关电源和接触器,变压器都很远。信号线走的都是弱点线槽。

请各位大侠支招。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
汪传福
苦逼的工控人!非标机械设计开发!!电话13689531809
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2017-03-24
最后登录: 2024-01-13
查看汪传福的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-28 11:53
各自使用独立电源,加装磁环再看看,实际这就是稳定性的问题