libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2429 个
工控威望: 2860 点
下载积分: 4598 分
在线时间: 1204(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-12-16
查看libin520的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-27 18:27
上银马达在上位机不发脉冲时受到干扰。机器上电。伺服使能。静静观察马达控制器的脉冲接收,发现当受到干扰时,脉冲不断的增加,几百上千的增加。干扰时有时无。在正常做货的时候也是会受到干扰。导致位置定位不准。干扰没有规律发生。一共三个马达都有同样的问题。旁边的几个三菱马达没有这种问题。上位机是OMRON  Nc433模块。目前做的对策是,给定位模块到控制器之间的连接线加屏蔽磁环。信号线接地。但是还是没有解决问题。三个马达控制都有独立的滤波器。接线端子离开关电源和接触器,变压器都很远。信号线走的都是弱点线槽。

请各位大侠支招。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3815 个
工控威望: 4270 点
下载积分: 139162 分
在线时间: 6531(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2024-12-22
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-28 16:24
要給伺服電源5V那加陶瓷電容101&22PF
試試看把
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(libin520) 真诚感谢!
  • 努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663
    lin10663
    Ivan
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3815 个
    工控威望: 4270 点
    下载积分: 139162 分
    在线时间: 6531(小时)
    注册时间: 2016-10-23
    最后登录: 2024-12-22
    查看lin10663的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-06-29 16:45
    搞定了沒
        
    努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663