输出24V 10A的开关电源
容量是240W
220V是输入电压
假定功率因数是0.85
效率是0.9
240/220/0.85/0.9=1.43A
大约选1.5倍 1.43*1.5=2.14A
选个3A的空开
这样的思路和计算方法对吗?
本人新手 求大神帮助 谢谢!
分享
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
427 个
工控威望:
736 点
下载积分:
3967 分
在线时间: 74(小时)
注册时间:
2017-07-16
最后登录:
2024-11-14
查看遇上方知有的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-06-21 11:22
全看
|
小
中
大
按最大电流算就可以了