新人求教 开关电源的保护空开该怎么选啊?
上一主题
下一主题
mrkennedy
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
132 点
下载积分:
598 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2014-02-13
最后登录:
2019-12-24
查看mrkennedy的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-06-09 17:56
全看
|
小
中
大
输出24V 10A的开关电源
容量是240W
220V是输入电压
假定功率因数是0.85
效率是0.9
240/220/0.85/0.9=1.43A
大约选1.5倍 1.43*1.5=2.14A
选个3A的空开
这样的思路和计算方法对吗?
本人新手 求大神帮助 谢谢!
分享
老兔子
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
665 个
工控威望:
806 点
下载积分:
6695 分
在线时间: 503(小时)
注册时间:
2008-06-27
最后登录:
2024-11-13
查看老兔子的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-06-09 20:25
全看
|
小
中
大
引用
引用第3楼mrkennedy于2018-06-09 19:00发表的 :
谢谢 那我的计算思路对不对呢?
对于输入220V交流的断路器来说,不必再乘以1.5倍了,直接选择不小于计算电流即可。
因为断路器的瞬时动作电流是其额定电流的10倍,只要不是作为电动机启动控制用,或者没有超过5倍冲击电流的负载,就没有必要再乘以一个系数。