13561420358
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 103 点
下载积分: 460 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2015-05-11
最后登录: 2021-11-02
查看13561420358的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-22 11:01
哪位知道有什么办法能防止零线断线啊?
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1958 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-22 12:50
还是没有理解您的意思!是总零线还是单台配电柜里的?一般照明是火线与零线及地线都是一样粗的,这种情况怎么会断零线呢?现在工业上用的都是TN-S, 在电房,地线再与零线并联的,所以真的要做防护电路,只能在零线与火线之间做文章了,思路是这样的,在所要保护的电路中,在零线与地线之间装一个220V 继电器,当零线断的时候,零线与地线的电压上升,继电器吸合,触发主交流接触器吸合并自锁,主触头将零线与地线短接并报警,这样就可及时根据生产安排修理,也不会因断零线造成电器烧坏!