用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
哪位知道有什么办法能防止总零线断线啊?
上一主题
下一主题
13561420358
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
12 个
工控威望:
103 点
下载积分:
460 分
在线时间: 57(小时)
注册时间:
2015-05-11
最后登录:
2021-11-02
查看13561420358的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-05-22 11:01
全看
|
小
中
大
哪位知道有什么办法能防止零线断线啊?
分享
wul2.4g
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1958 个
工控威望:
2156 点
下载积分:
48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间:
2009-07-30
最后登录:
2024-11-18
查看wul2.4g的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-05-22 12:50
全看
|
小
中
大
还是没有理解您的意思!是总零线还是单台配电柜里的?一般照明是火线与零线及地线都是一样粗的,这种情况怎么会断零线呢?现在工业上用的都是TN-S, 在电房,地线再与零线并联的,所以真的要做防护电路,只能在零线与火线之间做文章了,思路是这样的,在所要保护的电路中,在零线与地线之间装一个220V 继电器,当零线断的时候,零线与地线的电压上升,继电器吸合,触发主交流接触器吸合并自锁,主触头将零线与地线短接并报警,这样就可及时根据生产安排修理,也不会因断零线造成电器烧坏!