阿龙68
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 366 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1749 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2016-07-31
最后登录: 2024-11-12
查看阿龙68的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-16 14:16
选的ECMA-C20604FS的台达电机(400W带刹车,因为要用在竖直方向上,不带刹车断电会因为重力动),配的ASDA-B2的控制器,现在有这个现象,机器在运行中,控制器没报警,伺服突然不受控制一样,在其重力作用下,自由向下。断电开电后也这样,主要是控制器没报警啊,不知道什么原因了。有没有大神遇到过
阿龙68
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 366 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1749 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2016-07-31
最后登录: 2024-11-12
查看阿龙68的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-16 15:09
联轴器锁紧了。检查了。使能断了应该也不是这样的吧?带刹车他应该也不会走吧
阿龙68
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 366 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1749 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2016-07-31
最后登录: 2024-11-12
查看阿龙68的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-22 10:14
解决了,是24V电的原因