我们公司设备上坏了一个FESTO的SME-8-K-LED-24磁性开关,当时看这个开关的接法是棕线接0V,蓝线接24V,  黑线接三菱PLC端子。后来我们采购了同样型号的磁性开关,按照这种接法,始终无法感应到气缸上的磁环,指示灯不亮,后来把棕线接24V,蓝线接0V,能感应到磁环了,也有信号了,但是这个信号却是反过来了。按照它的说明书介绍,这是个双极性磁性开关,蓝线接0V,棕线接24V也是可以的,可为什么就是无法感应磁环?而且连续试用了4个都是这样,因为这事严重耽误生产被老板狠骂了一顿,到底是我们接错了线还是买到了假货?求有用过这种磁性开关的师傅解释一下。
xyhy77077
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 47 点
下载积分: 660 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2018-04-02
最后登录: 2018-05-02
查看xyhy77077的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-08 10:04
我上面说错了,按照它的说明书介绍,这是个双极性磁性开关,蓝线接24V,棕线接0V也是可以的
cjm1234
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2279 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 560 分
在线时间: 3478(小时)
注册时间: 2014-01-09
最后登录: 2024-11-05
查看cjm1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-08 10:05
磁性开关没有正负的,就2条线,
楼主留言:
这个开关是有棕蓝黑三根线的,按照说明书介绍的是双极性输出,可是反过来接就是不亮,打电话给商家,商家说是换了芯片,就怕买到假货了
性金哥
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 649 点
下载积分: 2136 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2017-02-13
最后登录: 2024-11-04
查看性金哥的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-04-08 10:40
有时候反过来接 信号是有的 就是指示灯不亮
楼主留言:
我用万用表测量了,反过来接,把磁性开关放在气缸磁环处电压没变化,可能真是买到假货了
moyqfujian
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1530 个
工控威望: 15101 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 1409(小时)
注册时间: 2013-12-08
最后登录: 2024-11-05
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-04-08 10:52
磁性开关的原理,就是一个开关
楼主留言:
对的,说明书上画的图就是一个开关,但是反过来接就是不亮,黑线电压也没变化,可能真是买到假货了,
zl128828
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 352 个
工控威望: 445 点
下载积分: 1185 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2018-02-01
最后登录: 2024-08-18
查看zl128828的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-04-08 11:35
问下客服   怎么样
楼主留言:
商家模糊其词,有找不到费斯托本部工程师的联系方式
xyhy77077
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 47 点
下载积分: 660 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2018-04-02
最后登录: 2018-05-02
查看xyhy77077的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-04-08 13:27
图片:
图片:
图片:
图片:
这是这个开关的接线图和型号,还有测试照片,各位帮忙看看,是不是我们公司买到山寨假货了
shixinhua
我可以不赢,但我不可以再输
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 321 个
工控威望: 3068 点
下载积分: 824 分
在线时间: 483(小时)
注册时间: 2017-03-24
最后登录: 2024-10-31
查看shixinhua的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-04-08 15:21
图片:
图片:
如果我没有看错,你这两张图是同一种接法吧
楼主想表达的是什么
楼主留言:
你没看主题么?我问的是为什么反过来接就不行,如果你遇到过此种情况或者使用过这种磁性开关,你只需要告诉我这种接近开关能不能反接就可以了,你管我放什么照片干什么呢?我只想知道这个磁性开关到底是我接错了线还是我买到了假货,就这么简单。
[ 此帖被士心华在2018-04-08 15:28重新编辑 ]
xyhy77077
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 47 点
下载积分: 660 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2018-04-02
最后登录: 2018-05-02
查看xyhy77077的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-04-08 17:00
谁有FESTO的技术支持方面的工程师的联系方式可以告知一下,这个问题不搞清楚交不了差的,先谢过了!
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2337 个
工控威望: 2768 点
下载积分: 4386 分
在线时间: 1162(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-11-04
查看libin520的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-04-08 17:02
这个玩意是不是具有NPN和Pnp两种功能?接的时候需要变通一下。假如你当它是npn来用。那么PLC这边就按npn来接。如果当它是Pnp来用。那么PLC就按Pnp来接。不能混淆了。这个和定位模块正逻辑、负逻辑。伺服控制器接收脉冲类型正逻辑、负逻辑相似。要两边对得上。我猜的。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
shixinhua
我可以不赢,但我不可以再输
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 321 个
工控威望: 3068 点
下载积分: 824 分
在线时间: 483(小时)
注册时间: 2017-03-24
最后登录: 2024-10-31
查看shixinhua的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-04-09 10:22
图片:
图片:
试验图片发不全,你觉得自己有理吗?

双极性的开关我这不常用,但是双极性应该所的是双极性信号而不是接线方式可变,因为说明书上并没有明确说明是NPN还是PNP,但接线方式只能是红正蓝负黑信号,在感应上的情况下用万用表分别测量黑线跟0V、24V,看看有无信号
还有这种开关是常开的,就是无感应时无信号,有感应时有信号
[ 此帖被士心华在2018-04-09 10:54重新编辑 ]
附件: SMX8_CN.zip (1337 K) 下载次数:8
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
hezongfan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 312 点
下载积分: 4937 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2013-09-19
最后登录: 2019-05-06
查看hezongfan的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-04-09 10:42
同意楼上的观点,看看黑线输出的是0V或者24v
  • «