xyhy77077
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 47 点
下载积分: 660 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2018-04-02
最后登录: 2018-05-02
查看xyhy77077的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-08 10:01
我们公司设备上坏了一个FESTO的SME-8-K-LED-24磁性开关,当时看这个开关的接法是棕线接0V,蓝线接24V,  黑线接三菱PLC端子。后来我们采购了同样型号的磁性开关,按照这种接法,始终无法感应到气缸上的磁环,指示灯不亮,后来把棕线接24V,蓝线接0V,能感应到磁环了,也有信号了,但是这个信号却是反过来了。按照它的说明书介绍,这是个双极性磁性开关,蓝线接0V,棕线接24V也是可以的,可为什么就是无法感应磁环?而且连续试用了4个都是这样,因为这事严重耽误生产被老板狠骂了一顿,到底是我们接错了线还是买到了假货?求有用过这种磁性开关的师傅解释一下。
cjm1234
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2279 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 1521 分
在线时间: 3481(小时)
注册时间: 2014-01-09
最后登录: 2024-11-29
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-08 10:05
磁性开关没有正负的,就2条线,
楼主留言:
这个开关是有棕蓝黑三根线的,按照说明书介绍的是双极性输出,可是反过来接就是不亮,打电话给商家,商家说是换了芯片,就怕买到假货了