真诚感谢!用过PLSR指令了,上高频率只能开始动一下,后面就堵转了,加减时间给的K500,难道还是时间太短吗?
真诚感谢!请教一下,PLSR指令时,加减速时发出的脉冲数包含在总脉冲数里面吗?
引用引用第8楼nightblueblu于2018-03-16 12:20发表的 :1、先查一下电机的最高转速是多少 换算一下看有没有超过最高转速2、看驱动器输入电压 只要在驱动器输入电压的范围内可以适当提升电压 同时调整驱动器的电流 这样力矩就会增大 但是升 高电流电机也会发热厉害 需要检测电机发热情况 一般不要超过80度.......