楼主  发表于: 2018-03-15 22:20
42步进电机1.3A、1.8度、16细分;三菱FX1S用[PLSY K10000 K0 Y000]给驱动指令,电机正常运转,但将频率上调到32000即[PLSY K32000 K0 Y000]指令后,电机没有反应了,求教这是为什么呢?
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-09-30
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-16 10:07
DPLSY  看看
楼主留言:
真诚感谢!
用过,直接不转了!因为16位里面的32000都带不起来,用32位的就更转不动了。