因弟對三菱較不熟悉
所以請教各位前輩
目前工程內有3個設備
弟想用CC-LINK連結以達到互通有無之目的

目前設定
主站:  X1000 Y1100

若兩個智能設備站分別占用4站
那麼為了方便
1號本地站設置: X1000 Y1100
2號本地站???
(弟有先看書~但不是很理解~有試過2站連結沒問題~但3站總覺得不知如何設置)
還是有前輩可以提供設置的小訣竅供弟參考

以上~先說聲感恩


-----------------------------------------------------------------
弟想了一下,這樣設置是否正確,煩請前輩指點
主站:         X1040 Y1000
本地站(1): X1000 Y1040
本地站(2): X1000 Y1080
這樣是否正確?
[ 此帖被akaiya在2018-01-30 21:19重新编辑 ]
ddybfl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 224 点
下载积分: 1277 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2017-04-14
最后登录: 2022-02-08
查看ddybfl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-31 08:03
上面是笔误还是现在设置情况?   各站cclink的起始分配不能相同 上面本地站1本地站2的起始X1000就冲突了