如题,有一款设备卖到日本了,是220V/50HZ/1KVA的,现在客户需要一个变压器,把当地的100V/60HZ的电压升到220V使用。
在网上和TB找了一圈也没找到能升压的变压器,都是把220V变成110V/100V的,想把它反过来用在升压上,不知道能不能用。
网上查了资料,有说能用的,有说不能用的,我个人理解,按照变压器的原理是可以用的,只要容量不超就大问题。
担心的就是频率,这里是50HZ的,日本是60HZ的,升压后电压不是问题,频率升高电机转速也会增加,会不会烧掉电机。

有没有哪位大神搞变压器的,告诉我可不可以,先谢过了。
shmu-g
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 226 点
下载积分: 32213 分
在线时间: 257(小时)
注册时间: 2016-03-01
最后登录: 2023-01-22
查看shmu-g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-26 18:58
一般来说可以用。220变110伏的变压器,设计的时候输出会稍微比110伏高点,带上负载了就会降到110伏,也就说说次级加了点电压。如果你反过来用就是通入110伏一般输出稍微低于220伏,现在电器对电压要求不是太严,所以来说可以用。当然功率要够。至于频率变高电机转速增加会不会烧电机问题,要看电机增加的转速负载增加了多少,这要具体实测。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(jeffwang2011) 真诚感谢!
    cjm1234
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 2279 个
    工控威望: 17166 点
    下载积分: 1131 分
    在线时间: 3480(小时)
    注册时间: 2014-01-09
    最后登录: 2024-11-20
    查看cjm1234的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-01-26 19:05
    反过来用可以,只要功率达的到就行
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(jeffwang2011) 真诚感谢!
    moyqfujian
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 1530 个
    工控威望: 15101 点
    下载积分: 1672 分
    在线时间: 1413(小时)
    注册时间: 2013-12-08
    最后登录: 2024-11-20
    查看moyqfujian的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-01-26 20:40
    学习一下,都是高手
    小雨点
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 229 个
    工控威望: 396 点
    下载积分: 8272 分
    在线时间: 90(小时)
    注册时间: 2013-11-13
    最后登录: 2024-10-16
    查看小雨点的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-01-26 20:51
    应该能用。
    goldage
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1766 个
    工控威望: 1926 点
    下载积分: 6972 分
    在线时间: 445(小时)
    注册时间: 2016-06-19
    最后登录: 2024-11-19
    查看goldage的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-01-26 22:21
    要有比较充足的余量
    langui
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1538 个
    工控威望: 1761 点
    下载积分: 6246 分
    在线时间: 640(小时)
    注册时间: 2014-06-16
    最后登录: 2024-10-10
    查看langui的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-01-27 08:07
    可以的,以前有个朋友在小区租了一个1楼房子,用来磨钨钢,他有两台磨床,两台都是380V的,因为小区里没有三相电,所以买了一个380/220的单相变压器反过来接就有380V电了,因为有变频器,接上去就可以了(小功率变频器不会检测缺相,大功率的变频器缺相就会报警)。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(jeffwang2011) 真诚感谢!
    刘时信
    专业维修爱达小松冲床,13829115057
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 219 个
    工控威望: 335 点
    下载积分: 431 分
    在线时间: 521(小时)
    注册时间: 2009-07-06
    最后登录: 2024-11-08
    查看刘时信的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-01-27 08:34
    当然可以用啊,我都是这样做的
    专业维修伺服。QQ672795148
    shi1021
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 4145 点
    下载积分: 22703 分
    在线时间: 142(小时)
    注册时间: 2017-12-22
    最后登录: 2024-04-15
    查看shi1021的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-01-27 09:34
    勉强能用
    gongling888
    gongling
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 304 个
    工控威望: 1310 点
    下载积分: 9314 分
    在线时间: 220(小时)
    注册时间: 2012-12-29
    最后登录: 2019-05-03
    查看gongling888的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-01-27 10:02
    不建议降压变压器反过来用作升压变压器,因为变压器设计时的安匝数不一样。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(jeffwang2011) 真诚感谢!
    huoshi
    为所当为
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 2618 个
    工控威望: 21425 点
    下载积分: 13052 分
    在线时间: 2742(小时)
    注册时间: 2010-12-27
    最后登录: 2024-11-19
    查看huoshi的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-01-27 10:07
    可以倒过来用要考虑负荷大小
    zhanghanpeng
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 99 个
    工控威望: 224 点
    下载积分: 5262 分
    在线时间: 42(小时)
    注册时间: 2007-08-27
    最后登录: 2024-11-12
    查看zhanghanpeng的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-01-27 10:09
    可以用啊
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go