jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-17 09:36
公司的三相变压器容量20KVA,380V变220V,偶尔使用,想算一下空载损耗,查了半天网络,居然看不懂。
有没有谁专业的告诉我下,大概的计算方法,多谢了。



[ 此帖被jeffwang2011在2017-11-17 09:58重新编辑 ]
潘工pym
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 173 点
下载积分: 841 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2016-12-17
最后登录: 2020-04-25
查看潘工pym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-17 11:32
变压器空载损耗计算方法是空载损耗包括铁芯中磁滞和涡流损耗及空载电流在初级线圈电阻上的损耗,前者称为铁损后者称为铜损。由于空载电流很小,后者可以略去不计,因此,空载损耗基本上就是铁损。
空载损耗:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率称空载损耗。算法如下:

空载损耗=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量

没必要那么浪费脑筋,钳表卡下就OK了
潘工pym
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 173 点
下载积分: 841 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2016-12-17
最后登录: 2020-04-25
查看潘工pym的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-17 11:34
干式变压器空载损耗计算公式

干式变压器空载损耗公式为:Po=k*Pj*G  (W)
K---铁芯制造工艺系数,各厂略有不同,一般可取1.1---1.18  容量大者取小,小者取大。
Pj--铁芯单位重量的损耗(W/Kg),由硅钢片的牌号和铁芯中磁通密度决定(一般查表求得)
G---铁芯重量(Kg)
慢慢去算吧