S7-1200程式编译提示错误  这一语言版本中不支持该程序段  大神帮忙看看错在哪里了
附件: MO-1045.rar (3769 K) 下载次数:80
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
sz518104
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 915 个
工控威望: 788 点
下载积分: 17726 分
在线时间: 382(小时)
注册时间: 2009-01-05
最后登录: 2024-01-19
查看sz518104的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-07 19:19
两个程序段触点是不超过了规定值啊
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 964 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2013-09-24
最后登录: 2024-12-14
查看peilei1031的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-09 19:17
已经解决,是定时器后面不可连接MOV指令,