用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
S7-1200程式编译提示错误 这一语言版本中不支持该程序段
上一主题
下一主题
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
378 个
工控威望:
1780 点
下载积分:
964 分
在线时间: 45(小时)
注册时间:
2013-09-24
最后登录:
2024-12-14
查看peilei1031的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-11-06 19:15
全看
|
小
中
大
S7-1200程式编译提示错误 这一语言版本中不支持该程序段 大神帮忙看看错在哪里了
附件:
MO-1045.rar
(3769 K) 下载次数:80
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
sz518104
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
915 个
工控威望:
788 点
下载积分:
17726 分
在线时间: 382(小时)
注册时间:
2009-01-05
最后登录:
2024-01-19
查看sz518104的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-11-07 19:19
全看
|
小
中
大
两个程序段触点是不超过了规定值啊
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
S7-1200程式编译提示错误 这一语言版本中不支持该程序段
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问