用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
PLSY指令在GX Works2仿真软件里,为什么Y0一直为OFF状态
上一主题
下一主题
meiliang212
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
79 个
工控威望:
201 点
下载积分:
965 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2017-03-21
最后登录:
2019-10-08
查看meiliang212的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-09-20 21:53
只看楼主
|
小
中
大
ld X0
PLSY k100 k1000 Y0
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2845 个
工控威望:
3617 点
下载积分:
3517 分
在线时间: 3803(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2024-11-25
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-09-20 21:55
只看该作者
|
小
中
大
高速输出,输入不能仿真
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
分享
source08
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
538 个
工控威望:
6769 点
下载积分:
7054 分
在线时间: 210(小时)
注册时间:
2011-03-01
最后登录:
2024-11-25
查看source08的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-09-21 08:38
只看该作者
|
小
中
大
楼上的正解,
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
PLSY指令在GX Works2仿真软件里,为什么Y0一直为OFF状态
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问