PLSY指令在GX Works2仿真软件里,为什么Y0一直为OFF状态
上一主题
下一主题
meiliang212
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
79 个
工控威望:
201 点
下载积分:
965 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2017-03-21
最后登录:
2019-10-08
查看meiliang212的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-09-20 21:53
全看
|
小
中
大
ld X0
PLSY k100 k1000 Y0
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2846 个
工控威望:
3618 点
下载积分:
3519 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2024-12-22
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-09-20 21:55
全看
|
小
中
大
高速输出,输入不能仿真
本帖最近评分记录: