在检修中碰到这样的情况:把一台曾经用在单元控制上的EVS9324ES伺服器用在进布电机驱动上,在把原来的进布伺服驱动参数复制到现在的伺服器上并保存,开机发现方向相反.请问有什么办法把方向改一下?(只改输出的UVW线能换过来,但不能升速)
分享
8861661
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看8861661的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-07-01 15:20
全看
|
小
中
大
这个问题简单,首先要看:你的伺服旋转方向是外部端子还还里面的参数控制的?
如果是外部端子,调下线就可以了.
如果不调线,也可以在参数里面更改.
分享
8861661
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看8861661的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-07-01 15:21
全看
|
小
中
大
U V W 不能换,伺服电机和普通电机不一样.
分享
8861661
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看8861661的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2008-07-01 15:24
全看
|
小
中
大
如果需要帮助,我的账号就是我QQ号.你可以加我.