发表于: 2008-07-01 09:30
全看
|
小
中
大
在检修中碰到这样的情况:把一台曾经用在单元控制上的EVS9324ES伺服器用在进布电机驱动上,在把原来的进布伺服驱动参数复制到现在的伺服器上并保存,开机发现方向相反.请问有什么办法把方向改一下?(只改输出的UVW线能换过来,但不能升速)
分享
jay73
jay73
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
88 个
工控威望:
220 点
下载积分:
437 分
在线时间: 42(小时)
注册时间:
2007-09-03
最后登录:
2024-04-23
查看jay73的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-07-01 21:40
全看
|
小
中
大
93系列的你只要將x5那一排端子的E1跟E2對調就好E1為R轉E2為L轉
出廠值是這樣的,但是你內部圖塊若有變更端子用途的話,那就要依照設計者的定義囉.