一个开关量整体延时30秒后动作??????(假如开关开启2秒,就让这个开关量延时30秒后开启2秒。)大侠们帮忙解决下。三菱Q系列PLC
还有怎么让用一个接近开关实现触摸屏时时显示每分钟的生产速度?????????????????????
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8224 个
工控威望:
10353 点
下载积分:
21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-11-26
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-08-19 21:32
全看
|
小
中
大
开关量脉冲置位中继,中继驱动定时器作为输入条件就行了。
接近开关接到plc的高速脉冲计数器里面有单相单计数器。手册有例子程序。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。