用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
老是跳闸
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
dashfor
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
100 点
下载积分:
682 分
在线时间: 52(小时)
注册时间:
2016-10-17
最后登录:
2017-09-19
查看dashfor的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-07-21 14:59
只看楼主
|
小
中
大
上个礼拜同事的办公室里新装了个空调,二手的,上周一直没事。
这2天断路器频繁跳闸,过去看了下断路器是施耐德的C型曲线25A的,只接了空调这个负载。
各位觉得都会是什么原因造成的?
二手的空调本身质量问题还是安装工接线没接好?
分享
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1068 个
工控威望:
6061 点
下载积分:
2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间:
2015-02-28
最后登录:
2021-11-02
查看jeffwang2011的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-07-21 15:12
只看该作者
|
小
中
大
空调多少匹的也不说,安装工线没接好的可能性很大。。。
分享
ml710317
细节决定成败
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
310 个
工控威望:
2184 点
下载积分:
8241 分
在线时间: 460(小时)
注册时间:
2016-01-04
最后登录:
2019-01-28
查看ml710317的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-07-21 15:14
只看该作者
|
小
中
大
你使用的施耐德断路器有可能是假货
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977
分享
cjm1234
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2279 个
工控威望:
17166 点
下载积分:
1081 分
在线时间: 3479(小时)
注册时间:
2014-01-09
最后登录:
2024-11-18
查看cjm1234的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2017-07-21 15:41
只看该作者
|
小
中
大
换新32A断路器,起动空调,看电流多少安培
分享
bus
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
125 个
工控威望:
225 点
下载积分:
1944 分
在线时间: 48(小时)
注册时间:
2010-11-07
最后登录:
2017-09-22
查看bus的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2017-07-21 16:25
只看该作者
|
小
中
大
换新32A断路器,起动空调,看电流多少安培
分享
gkfree
走着走着就丢了
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
72 个
工控威望:
255 点
下载积分:
2379 分
在线时间: 45(小时)
注册时间:
2017-04-25
最后登录:
2017-11-25
查看gkfree的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2017-07-21 16:49
只看该作者
|
小
中
大
断路器,空调自身,这个可以判断出来的
分享
wuxinanyuan
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
7 个
工控威望:
97 点
下载积分:
460 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2016-06-07
最后登录:
2024-10-14
查看wuxinanyuan的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2017-07-21 19:38
只看该作者
|
小
中
大
先把线路查查
分享
wul2.4g
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1974 个
工控威望:
2153 点
下载积分:
48629 分
在线时间: 555(小时)
注册时间:
2009-07-30
最后登录:
2024-11-18
查看wul2.4g的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2017-07-21 20:02
只看该作者
|
小
中
大
这种问题不好说,你在现场,检测一下,就能找出故障点的,首先更换断路器,检测电流,如果电流正常,(25A的断路器,瞬时脱扣电流是250A,热脱扣的时间,则要看实际电流是断路器额定电流的多少倍,如果空调电流在15A以下,25A的断路器热脱扣是不会动作的,一般3P 220V的柜机,制冷电流都在10A以下,一般是7A多点)用两天试试,如果还跳闸,考虑空调的问题了!
分享
yejinping123
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
91 个
工控威望:
410 点
下载积分:
1165 分
在线时间: 211(小时)
注册时间:
2016-10-27
最后登录:
2024-10-14
查看yejinping123的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2017-07-21 22:22
只看该作者
|
小
中
大
家园里面高手云集,热心助人
分享
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1160 个
工控威望:
3078 点
下载积分:
1963 分
在线时间: 151(小时)
注册时间:
2015-09-10
最后登录:
2024-10-28
查看周家大少的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2017-07-21 22:25
只看该作者
|
小
中
大
25A的断路器也跳闸,应该是空调的原因了。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
分享
静夜思飘
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
130 个
工控威望:
233 点
下载积分:
2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间:
2017-03-09
最后登录:
2022-06-28
查看静夜思飘的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2017-07-22 07:39
只看该作者
|
小
中
大
先换个32A的其他牌子的断路器吧。施耐德的断路器去年用过一批,外观和进货渠道都认可是真的。但是小电流的也出现楼主所说的经常无缘无故跳闸现象,所以只能认为是过于敏感或者现场条件不佳造成的。而且跳过几次以后基本已经可以判断这台已经用不住了。最后不得不全更换为ABB或正泰的。
分享
dmh
让理想和现实一起飞
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1557 个
工控威望:
4558 点
下载积分:
7543 分
在线时间: 672(小时)
注册时间:
2008-12-27
最后登录:
2024-11-13
查看dmh的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2017-07-22 08:09
只看该作者
|
小
中
大
使用D型空开
不断向前
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
综合讨论
老是跳闸
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问