上个礼拜同事的办公室里新装了个空调,二手的,上周一直没事。
这2天断路器频繁跳闸,过去看了下断路器是施耐德的C型曲线25A的,只接了空调这个负载。
各位觉得都会是什么原因造成的?
二手的空调本身质量问题还是安装工接线没接好?
分享
wul2.4g
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1975 个
工控威望:
2154 点
下载积分:
48661 分
在线时间: 555(小时)
注册时间:
2009-07-30
最后登录:
2024-11-18
查看wul2.4g的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-07-21 20:02
全看
|
小
中
大
这种问题不好说,你在现场,检测一下,就能找出故障点的,首先更换断路器,检测电流,如果电流正常,(25A的断路器,瞬时脱扣电流是250A,热脱扣的时间,则要看实际电流是断路器额定电流的多少倍,如果空调电流在15A以下,25A的断路器热脱扣是不会动作的,一般3P 220V的柜机,制冷电流都在10A以下,一般是7A多点)用两天试试,如果还跳闸,考虑空调的问题了!