用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱FR-A540-5.5K 变频器电流变化大问题
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
liushiyong
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
97 个
工控威望:
240 点
下载积分:
764 分
在线时间: 149(小时)
注册时间:
2008-06-23
最后登录:
2023-03-06
查看liushiyong的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-06-27 01:41
只看楼主
|
小
中
大
请问同仁我用的这台三菱FR-A540-5.5K的变频器控制4KW的电机,电机安380V抱闸但没有制动电阻。
在运行时电流变化特别大(5.02A——11.42A),请问和那些参数有关?
分享
szhlgk2
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看szhlgk2的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-06-27 10:01
只看该作者
|
小
中
大
你是如何测得的,电流啊,如果用电流表,测试的结果是不准确的,因为里面有个很高频率的负载波电流,电流表是没有办法测准确的
分享
liushiyong
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
97 个
工控威望:
240 点
下载积分:
764 分
在线时间: 149(小时)
注册时间:
2008-06-23
最后登录:
2023-03-06
查看liushiyong的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-06-28 08:22
只看该作者
|
小
中
大
先谢谢一楼的朋友,我是用变频器本身的操作面板监视的,应该是没有问题的。
请求帮助!问题仍为解决!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
分享
ctgdcs
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
73 个
工控威望:
196 点
下载积分:
817 分
在线时间: 37(小时)
注册时间:
2008-03-16
最后登录:
2023-03-30
查看ctgdcs的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2008-06-28 20:54
只看该作者
|
小
中
大
楼主你的设备是什么类型?
横转矩
风机类
水泵类
环视应用在起重??
分享
liushiyong
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
97 个
工控威望:
240 点
下载积分:
764 分
在线时间: 149(小时)
注册时间:
2008-06-23
最后登录:
2023-03-06
查看liushiyong的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2008-06-28 23:00
只看该作者
|
小
中
大
我用的是啤酒生产线的装箱机,应该算是恒转矩,请帮忙解决一下,谢谢!
分享
wyzcjj
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
175 个
工控威望:
244 点
下载积分:
940 分
在线时间: 175(小时)
注册时间:
2008-06-28
最后登录:
2019-11-07
查看wyzcjj的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2008-06-29 00:24
只看该作者
|
小
中
大
wo ding ge
分享
yyyanjie
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看yyyanjie的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2008-07-27 23:01
只看该作者
|
小
中
大
1.负荷有可能是脉动的;
2.看看载波频率
分享
fayahui
做人要厚道,做事要诡道
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
810 个
工控威望:
733 点
下载积分:
1423 分
在线时间: 2200(小时)
注册时间:
2008-06-13
最后登录:
2016-12-21
查看fayahui的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2008-07-28 07:03
只看该作者
|
小
中
大
学习,顶,顶顶
分享
wjop
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看wjop的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2008-07-29 18:01
只看该作者
|
小
中
大
低速时负载未减少
分享
caiyl127
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看caiyl127的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2008-07-29 20:38
只看该作者
|
小
中
大
学习,顶,顶顶
分享
dree
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看dree的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2008-07-29 22:45
只看该作者
|
小
中
大
看看机械上有否问题,例如轴承等,脱开联轴器,看看有无电流变化大呢?还有看看转矩增益会否太大。
分享
chendq
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
78 个
工控威望:
180 点
下载积分:
599 分
在线时间: 0(小时)
注册时间:
2008-07-15
最后登录:
2018-03-05
查看chendq的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2008-07-29 22:56
只看该作者
|
小
中
大
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
三菱工控论坛
三菱FR-A540-5.5K 变频器电流变化大问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问