请问同仁我用的这台三菱FR-A540-5.5K的变频器控制4KW的电机,电机安380V抱闸但没有制动电阻。
在运行时电流变化特别大(5.02A——11.42A),请问和那些参数有关?
szhlgk2
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看szhlgk2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-27 10:01
你是如何测得的,电流啊,如果用电流表,测试的结果是不准确的,因为里面有个很高频率的负载波电流,电流表是没有办法测准确的