用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
关于FX3G与485通讯
上一主题
下一主题
张林欢
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
7 个
工控威望:
103 点
下载积分:
890 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2017-06-06
最后登录:
2017-08-02
查看张林欢的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-06-07 11:21
全看
|
小
中
大
现在我有一个FX3G40PLC,要增加三个变送器,还有一个威纶通的触摸屏。怎么通讯?需要怎么设置?485通讯。变送器说明书看附件。
附件:
VOC变送器说明书 -.pdf
(310 K) 下载次数:28
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
付杰888
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
124 个
工控威望:
218 点
下载积分:
668 分
在线时间: 75(小时)
注册时间:
2015-01-04
最后登录:
2024-09-04
查看付杰888的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-06-07 16:25
全看
|
小
中
大
是的,485和PLC的通讯扩展连接,那肯定是PLC来完成通讯的,先把各站号功能码校检码传送到寄存器,然后用RS把寄存器发送出去,接受到的数据再处理一下。D8120是通讯参数格式,M8161是通讯只用寄存器低八位,M8122是确认发送,M8123是接受完成
楼主留言:
大体上我明白是什么步骤,但是具体用RS发送和接受命令就不明白了。如(RS D200 K11 D500 K11).命令是怎么写到D200中的呢?是不是还要用到ADPRW指令?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
关于FX3G与485通讯
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问