大神们,请问一下24V线圈交流继电器通24V直流会烧吗?
不是说交流的线圈要粗吗?咱这么容易烧了
老男孩
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 620 点
下载积分: 7504 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2017-03-27
最后登录: 2017-11-20
查看老男孩的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-19 14:46
我用在中间继电器上没有烧
努力学习,大不了大器晚成而已!
238132
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 225 个
工控威望: 343 点
下载积分: 85178 分
在线时间: 774(小时)
注册时间: 2013-09-26
最后登录: 2024-12-15
查看238132的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-19 14:53
肯定会烧毀!
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
注册时间: 2017-04-08
最后登录: 2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-19 15:02
串个电阻呗
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-04-19 15:03
1.不能互换使用。
2.线圈通过直流电时只有绕制继电器线圈导线本身的电阻,而交流电通过线圈时,除线圈本身的电阻R外,还有电抗XL.因此同额定电压的继电器,直流继电器的线圈匝数比交流继电器的要多得多。
3.24V的直流继电器用在交流电路上不能正常吸合,而24V的交流继电器用在直流电路则会烧毁

我倒是把24V交流继电器临时用24V直流使用过,没烧。你反过来,就是相当容易烧
cjm1234
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 2451 分
在线时间: 3488(小时)
注册时间: 2014-01-09
最后登录: 2024-12-23
查看cjm1234的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-04-19 17:01
能用,没有必要做,就好像男人变女人,
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2429 个
工控威望: 2860 点
下载积分: 4598 分
在线时间: 1204(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-12-16
查看libin520的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-04-19 18:06
为什么要这样做,对设备复杂点吧。和德国人死脑筋比差远了。不按套路出牌,专走捷径。日本新干线开200时速,我们开挂。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
轻轻点水
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 100 点
下载积分: 811 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2017-04-18
最后登录: 2017-04-21
查看轻轻点水的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-04-19 21:11
直流继电器与交流继电器最好不要混用,都容易烧。
我见过正常使用的设备,使用的就是交流继电器,由S7-2oo的CPU模块直接输出24DC电压直接连接交流中间继电器。好像是控制脉冲信号。不过它是间歇性带电,不是一直得电状态。
lqm003
于英剑
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2015-07-02
最后登录: 2021-04-17
查看lqm003的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-04-20 18:41
最好别这么用,临时一会还可以,长时间绝对不行。咱们是干技术的,对于每一件事情要绝对说得过去。
于英剑
时间和激光
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 265 个
工控威望: 1374 点
下载积分: 144776 分
在线时间: 2212(小时)
注册时间: 2013-03-19
最后登录: 2024-12-16
查看时间和激光的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-04-20 19:07
交流继电器,直流继电器,两个不能通用,注意安全。
wycxks
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 341 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 508(小时)
注册时间: 2015-10-10
最后登录: 2017-12-11
查看wycxks的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-04-21 15:41
引用
引用第4楼hmilydyk于2017-04-19 15:03发表的  :
1.不能互换使用。
说的很对,直流继电器线圈匝数更多
520xht
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 161 点
下载积分: 542 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2015-05-17
最后登录: 2024-07-24
查看520xht的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-08-17 10:57
不好说,我的24VAC中继直接接24VDC使用正常,但24VDC不能接24VAC
  • «