大神们,请问一下24V线圈交流继电器通24V直流会烧吗?
不是说交流的线圈要粗吗?咱这么容易烧了
分享
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
464 个
工控威望:
597 点
下载积分:
1153 分
在线时间: 167(小时)
注册时间:
2012-08-21
最后登录:
2024-06-17
查看hmilydyk的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-04-19 15:03
全看
|
小
中
大
1.不能互换使用。
2.线圈通过直流电时只有绕制继电器线圈导线本身的电阻,而交流电通过线圈时,除线圈本身的电阻R外,还有电抗XL.因此同额定电压的继电器,直流继电器的线圈匝数比交流继电器的要多得多。
3.24V的直流继电器用在交流电路上不能正常吸合,而24V的交流继电器用在直流电路则会烧毁
我倒是把24V交流继电器临时用24V直流使用过,没烧。你反过来,就是相当容易烧