• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
victor_zwf
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 246 点
下载积分: 713 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2013-06-01
最后登录: 2024-10-22
查看victor_zwf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-20 21:36
网上已有关于三菱QJ71C24N-R4做MODBUS通讯的样例程序及设置步骤,这里就不在赘述。这里只想和大家分享两条需要注意的事项
1、该模块只有CH2通道能实现MODBUS功能,CH1无法实现MODBUS功能(已通过三菱客服确认过了)
2、必须设置禁止回波传送功能。这也是CH1无法实现MODBUS功能的主要原因,因为CH1无该功能(三菱客服告知的)
3、只能做MODBUS-RTU格式的通讯,不支持ASCII格式
配合相关的程序,该模块就可以实现MODBUS通讯了。
以上注意事项最近已通过实践证明。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(uxpladai)
  • 下载积分:+1(6519518)
  • 下载积分:+1(929903476)
  • 下载积分:+1(guochunyi) 好贴好贴!
    风吹屁屁凉
    很开森......
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 330 点
    下载积分: 843 分
    在线时间: 23(小时)
    注册时间: 2017-03-16
    最后登录: 2024-11-05
    查看风吹屁屁凉的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2017-03-20 21:46
    感谢楼主分享,学习了、
    学海无涯苦做舟
    yidimaizi
    直到所有灯都熄灭了
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 219 点
    下载积分: 409 分
    在线时间: 80(小时)
    注册时间: 2016-05-04
    最后登录: 2024-08-24
    查看yidimaizi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-03-21 10:07
    客服说两个通道都可以做modbus,只是比较复杂一点
    iteerh
    级别: 家园常客

    精华主题: 0
    发帖数量: 623 个
    工控威望: 803 点
    下载积分: 17146 分
    在线时间: 2363(小时)
    注册时间: 2006-10-25
    最后登录: 2024-11-05
    查看iteerh的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-03-21 19:26
    二個通道都可以,並非只能用一個
    daizhi
    一师一地一时一法
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 1470 个
    工控威望: 1376 点
    下载积分: 3900 分
    在线时间: 2976(小时)
    注册时间: 2007-05-31
    最后登录: 2023-11-27
    查看daizhi的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-03-21 21:53
    ASCII也支持,只是校验方法不一样。
    victor_zwf
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 105 个
    工控威望: 246 点
    下载积分: 713 分
    在线时间: 83(小时)
    注册时间: 2013-06-01
    最后登录: 2024-10-22
    查看victor_zwf的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-03-21 22:24
    感谢楼上各位高手的补充。目前我只了解到了这些,所以急不可待的分享给大家,如有不对之处,望大家见谅。
    另外,如果有机会,也望各位高手分享下其他的通道或模式的使用经验
    victor_zwf
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 105 个
    工控威望: 246 点
    下载积分: 713 分
    在线时间: 83(小时)
    注册时间: 2013-06-01
    最后登录: 2024-10-22
    查看victor_zwf的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-03-21 22:36
    我是因为要同台达DVP的PLC做MODBUS通讯,客户定的是MODBUS ASCII,19200,E,7,1格式。客户自己用台达PLC互通都没问题,但我这边就是不行。刚好手上有个OMRON的E5CC温控器,用第1通道不行,第2通道就可以了。然后打电话给三菱客户,三菱客户如上回复。后来再同台达PLC通讯,还是不行。查E5CC资料,发现其模式是MODBUS RTU。后台达PLC改为RTU后就可以通讯了。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(dyysam513) 您好,我现在用QJ71C24N ..
    lienfu88
    级别: 正式会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 98 点
    下载积分: 408 分
    在线时间: 2(小时)
    注册时间: 2010-05-28
    最后登录: 2021-05-25
    查看lienfu88的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-03-23 14:33
    感谢楼主分享,学习了
    xuyunfei
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 190 点
    下载积分: 454 分
    在线时间: 8(小时)
    注册时间: 2006-10-14
    最后登录: 2024-03-28
    查看xuyunfei的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-03-25 21:05
    感谢分享,学习了
    lienfu88
    级别: 正式会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 98 点
    下载积分: 408 分
    在线时间: 2(小时)
    注册时间: 2010-05-28
    最后登录: 2021-05-25
    查看lienfu88的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-03-27 13:51
    如果有机会,也望各位高手分享下其他的通道或模式的使用经验
    yaiijn
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 149 点
    下载积分: 474 分
    在线时间: 10(小时)
    注册时间: 2014-06-17
    最后登录: 2022-01-06
    查看yaiijn的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-03-28 11:20
    学习了!!!
    yidimaizi
    直到所有灯都熄灭了
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 219 点
    下载积分: 409 分
    在线时间: 80(小时)
    注册时间: 2016-05-04
    最后登录: 2024-08-24
    查看yidimaizi的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-04-12 12:03
    问一下,gxwork2怎么设置禁止回波传送
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go