网上已有关于三菱QJ71C24N-R4做MODBUS通讯的样例程序及设置步骤,这里就不在赘述。这里只想和大家分享两条需要注意的事项
1、该模块只有CH2通道能实现MODBUS功能,CH1无法实现MODBUS功能(已通过三菱客服确认过了)
2、必须设置禁止回波传送功能。这也是CH1无法实现MODBUS功能的主要原因,因为CH1无该功能(三菱客服告知的)
3、只能做MODBUS-RTU格式的通讯,不支持ASCII格式
配合相关的程序,该模块就可以实现MODBUS通讯了。
以上注意事项最近已通过实践证明。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(uxpladai)
下载积分:+1(6519518)
下载积分:+1(929903476)
下载积分:+1(guochunyi) 好贴好贴!
分享
victor_zwf
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
105 个
工控威望:
246 点
下载积分:
713 分
在线时间: 83(小时)
注册时间:
2013-06-01
最后登录:
2024-11-21
查看victor_zwf的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-03-21 22:24
全看
|
小
中
大
感谢楼上各位高手的补充。目前我只了解到了这些,所以急不可待的分享给大家,如有不对之处,望大家见谅。
另外,如果有机会,也望各位高手分享下其他的通道或模式的使用经验
分享
victor_zwf
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
105 个
工控威望:
246 点
下载积分:
713 分
在线时间: 83(小时)
注册时间:
2013-06-01
最后登录:
2024-11-21
查看victor_zwf的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-03-21 22:36
全看
|
小
中
大
我是因为要同台达DVP的PLC做MODBUS通讯,客户定的是MODBUS ASCII,19200,E,7,1格式。客户自己用台达PLC互通都没问题,但我这边就是不行。刚好手上有个OMRON的E5CC温控器,用第1通道不行,第2通道就可以了。然后打电话给三菱客户,三菱客户如上回复。后来再同台达PLC通讯,还是不行。查E5CC资料,发现其模式是MODBUS RTU。后台达PLC改为RTU后就可以通讯了。
本帖最近评分记录: