楼主  发表于: 2017-03-08 09:58
我做的有个项目中,需要将某设备通过modubus485和PLC建立通讯,在现场有多台国产不知名变频器工作,通讯建立后数据数据一直不更新,后用串口调试工具测试后发现干扰太严重100条报文中正常的只有不到5条。为了解决干扰问题,1,更换了屏蔽双绞线,2,屏蔽层接地,3,信号线绕开强电线路。
经过以上处理后略有改善,丢包率有60%左右由于系统对该数据的实时性和准确性要求比较高。需要进一步改善通讯,请问大神们有什么方法可以解决此问题。请教自控老手,有说可以加电阻和在变频器上加装置,此类方法将如何实施用什么型号标准的配件电阻等,请详细说明,谢谢
最后顺便发下感慨,TMD某国产变频干扰真牛逼
gemwisdom
各大品牌机器人维修,18662579617
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 1813 点
下载积分: 5926 分
在线时间: 209(小时)
注册时间: 2015-02-04
最后登录: 2024-11-02
查看gemwisdom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-09 09:50
说下个人见解啊,首先变频器要加输出电抗器,PLC的电源输入端要加滤波器,至于通讯的话100R的电阻够了,纯属个人见解,如有不对,楼主勿怪。