zx1234
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 871 个
工控威望: 1207 点
下载积分: 7642 分
在线时间: 596(小时)
注册时间: 2012-10-02
最后登录: 2024-12-23
查看zx1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-07 08:42
早上好!三菱plc内部时钟通过触摸屏校正怎么搞?按照网上的教程又没搞成功。能否指点下?谢谢!
haoyuecl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 124 点
下载积分: 654 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2014-08-09
最后登录: 2021-11-05
查看haoyuecl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-07 19:29
用写时间指令TWR,比如ld m100;TWR D0,那么D0到D6分别对应年、月、日、时、分、秒、星期;这时候你把触摸屏上的数据窗口做好,依次输入你设定的日期,然后按一下m100,你输入的时间就被写入PLC特定的时间寄存器中去了;
haoyuecl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 124 点
下载积分: 654 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2014-08-09
最后登录: 2021-11-05
查看haoyuecl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-01-09 22:43
解决就好,呵呵