引用引用第1楼uu.liu于2016-10-12 08:58发表的 :这个不用这么算,直接告诉你个简单的,≤2.5平方的乘9,4平方乘以8,6平方乘7,10平方乘以6,乘出来的就是电流。不要问我大于10平方,因为我也不会!最多用到10平方
引用引用第3楼qianyonggang于2016-10-12 14:35发表的 :2.5平方的电线安全载流量在15A~20A左右,P(有功功率)=根号×UI×功率因数(三相就是根号3,单相就是1,电阻型负荷功率因数1,电感性功率因数0.7~0.85),