请教各位师傅2.5平方电缆与最大负载的关系,谢谢了!
上一主题
下一主题
sswjml
青青子衿,悠悠我心。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
27 个
工控威望:
256 点
下载积分:
4014 分
在线时间: 46(小时)
注册时间:
2015-10-27
最后登录:
2022-10-16
查看sswjml的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-10-11 21:49
全看
|
小
中
大
请教给位师傅:2、5平方线在220伏和380伏下最大负载各是多少?是用4*5*220v=4400w/4*5*380v=7600w这个算法吗?谢谢了!
分享
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
11383 个
工控威望:
18762 点
下载积分:
12669 分
在线时间: 2707(小时)
注册时间:
2013-01-31
最后登录:
2025-01-14
查看往事如风的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-10-12 14:35
全看
|
小
中
大
2.5平方的电线安全载流量在15A~20A左右,P(有功功率)=根号×UI×功率因数(三相就是根号3,单相就是1,电阻型负荷功率因数1,电感性功率因数0.7~0.85),