请教各位师傅2.5平方电缆与最大负载的关系,谢谢了!
上一主题
下一主题
sswjml
青青子衿,悠悠我心。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
27 个
工控威望:
256 点
下载积分:
4014 分
在线时间: 46(小时)
注册时间:
2015-10-27
最后登录:
2022-10-16
查看sswjml的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-10-11 21:49
全看
|
小
中
大
请教给位师傅:2、5平方线在220伏和380伏下最大负载各是多少?是用4*5*220v=4400w/4*5*380v=7600w这个算法吗?谢谢了!
分享
wul2.4g
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1961 个
工控威望:
2159 点
下载积分:
48911 分
在线时间: 559(小时)
注册时间:
2009-07-30
最后登录:
2025-03-08
查看wul2.4g的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-10-13 10:20
全看
|
小
中
大
这个不是三两名说得清楚的,电工手册上有安全载流量,可以查得到,您在选型时要降级使用,上面是国标的,实际市面上的是不足的,最好在查到的载流量的0.9左右使用,再者穿 管方式,如果金属管穿装,再乘以0.9,PVC乘以0.8,如果是家装安装220V的线路,是BV线,如地插,因为是一零一火一地三根线,还要乘0.6-0.7,还有环境温度,再乘0.8,还有距离,因为是家装,可忽略不计。这样安全载流量=查得载流量*0.8*0.6*0.8,如果是工厂内安装,还要考虑距离与功率因数。