491381820
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 106 点
下载积分: 587 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2016-08-05
最后登录: 2016-11-23
查看491381820的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-15 08:54
三菱PLC  FX1n--24MT能直接接这种电磁阀吗
单身真爱
俺们都是工控人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 268 个
工控威望: 234 点
下载积分: 1273 分
在线时间: 108(小时)
注册时间: 2010-10-13
最后登录: 2022-06-18
查看单身真爱的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-15 09:06
为非凡方法
dgamen
岁月不饶人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 315 个
工控威望: 423 点
下载积分: 2035 分
在线时间: 565(小时)
注册时间: 2016-05-23
最后登录: 2022-04-04
查看dgamen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-08-15 09:33
有人接,有人不接。理论上是可以接,但实际上时间长了后容易坏点。我们实际操作是加继电器
zoulbing52
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 111 点
下载积分: 633 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2016-08-03
最后登录: 2020-04-08
查看zoulbing52的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-08-15 09:44
如图电磁阀应该是气缸上用的,PLC驱动中继是好的做法
421010857
每天进步一点点!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 285 点
下载积分: 285 分
在线时间: 259(小时)
注册时间: 2013-09-12
最后登录: 2024-11-05
查看421010857的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-08-15 09:46
mt的最好别直接接
湖南株洲有工控问题可以找我! 电话18670873544
xyzenter
活在当下,顺其自然
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 135 个
工控威望: 266 点
下载积分: 2080 分
在线时间: 108(小时)
注册时间: 2014-04-09
最后登录: 2021-04-13
查看xyzenter的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-08-15 09:54
国产超简陋电磁阀。
看铭牌4.8W功率,24V的话算上来电流就有0.5A,也就是500mA,一般PLC每个输出点最大关断电流是300mA这样(各种品牌各种型号会有所不同)。这样的电磁阀最好用继电器间接控制,直接接线短期内不会有问题,久了容易损坏PLC的输出点。
楼主留言:
算上来电流0.5A是怎么理解的
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 741 个
工控威望: 8138 点
下载积分: 4150 分
在线时间: 815(小时)
注册时间: 2007-11-02
最后登录: 2024-10-22
查看thawless的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-08-15 10:17
我都是直接接线,没问题。电磁阀一般用SMC或festo
楼主留言:
直接用的话不是还有外部电源吗,一般开关电源电流分出来不是也有0.5A那是不是会烧坏PLC吗
文沙东
小菜鸟一枚
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 157 点
下载积分: 727 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2016-08-09
最后登录: 2022-11-22
查看文沙东的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-08-15 10:55
电磁阀功率如果太大就要加继电器,功率小的话就没关系
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11361 个
工控威望: 18518 点
下载积分: 12028 分
在线时间: 2686(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-11-02
查看往事如风的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-08-15 11:11
为图省事(钱)会坏大事(钱),值吗?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(491381820) 真诚感谢!
  • 三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    xinpingliu
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 326 个
    工控威望: 478 点
    下载积分: 4000 分
    在线时间: 113(小时)
    注册时间: 2012-03-05
    最后登录: 2022-07-03
    查看xinpingliu的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-08-15 11:29
    可以,完全可以。
    liuhuoaaa
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 280 个
    工控威望: 1328 点
    下载积分: 5964 分
    在线时间: 177(小时)
    注册时间: 2015-07-07
    最后登录: 2024-10-26
    查看liuhuoaaa的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-08-15 11:56
    经过中继吧,要不点容易坏!
    gzcjx555
    QQ  296686949
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 467 个
    工控威望: 3829 点
    下载积分: 2931 分
    在线时间: 322(小时)
    注册时间: 2014-02-15
    最后登录: 2024-11-04
    查看gzcjx555的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-08-15 13:44
    一般是可以的,不过为了安全,如果设备在外地,为了点坏去维护不值得,所以加中继隔离是最好
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(kinlong0327) 热心助人!
  • 下载积分:+1(491381820) 真诚感谢!
  • 联系电话15071699246,QQ296686949